冷凍油除非你把管路全部清空或換新 壓縮機拆空或換新
不然有一個基本的問題就是 你根本不知道系統內的殘留量
但是有另一個方式是 冷媒跟冷凍油可以分離的機器
清洗分離完 你可以看冷凍油抽多少出來就補多少進去....
不過通常乾燥瓶會一併更換....所以也很難說你到底要補多少叫精準
我想到比較好的方式是冷媒定量 然後 看高低壓表 跟出風口溫度
如果在標準值就不要補了 如果明顯有低就補一些