請問冷氣問題

我不是說了..!
是冷媒不足..
因冷媒不夠..導致風箱中的冷凝器只有前半部有冷度..
因為冷的面積不夠大,不夠冷到給冷凝器上的溫度感應器感應到..(溫度低到3度時,壓縮機會停止運作,以防止冷凝器結霜,結霜的話..風就過不去了)
所以壓縮機會一直運作..直到冷凝器前半部完全結霜,溫度慢慢傳到溫度感應器上,壓縮機才會跳開...
此時冷凝器開始解霜,所以這時候出風口才會吹出水氣(煙)來..
但因為解霜速度不是很快..且要傳到溫度感應器感應到溫度已回升要久一點,所以冷氣吹出來的風才不會冷..!
當溫度感應器感應到溫度回升..這時壓縮機才會再重新起動,冷氣才會又冷...但等一下又會開始結霜....然後又出煙了...!
不信的話...
你明天去加一下冷媒問題就解決了...
但因為正常的冷氣系統是不會漏冷媒的..你的情況是冷媒有在漏..但漏的很慢..約要半年以上才會漏到不夠..一般都是風箱中的冷凝器在漏..
修的話,連工代料約要一、二萬多元(非原廠修的)...
要不要修就要自己衡量了..
因為加一次冷媒才幾百元...修的話要一、二萬元..